            單項選擇題

            1、在基坑工程監測中,每一測試項目都應根據實際情況的客觀環境和設計計算書,事先確定相應的報警值,以下對于警戒值確定敘述不正確的是()。

            A、滿足各保護對象的主管部門提出的要求

            B、滿足設計計算的要求,不可超出設計值

            C、一般情況下,每個警戒值應以單位時間內允許變化雖為基準

            D、對于相同的保護對象,應針對不同的環境和不同的施工因素而確定

            【答案】C

            2、國標《建筑基坑支護技術規程》規定基坑支護的設計使用期限不應小于()。

            A、6個月B、一年C、兩年D、十年

            【答案】B

            3、在圍護結構中設置測斜管,一般情況下,基坑每邊設()點;測斜管深度與結構入土深度一樣。

            A、1 ?B、?2?C、?M?3?D、?M?4?

            【答案】C?

            4、?當基坑開挖較淺,還未設支撐時,下列描述錯誤的?是()?

            A、?水泥土攪拌樁墻表現為墻頂位移最大,向基坑方向?水平位移?

            B、?地下連續墻表現為墻頂位移最大,向基坑方向水平?C、?旋噴樁樁墻表現為墻頂位移最大,向基坑方向水平?位移?

            D、?鋼板樁表現為墻頂位移不變或逐漸向基坑外移動,?墻體腹部向基坑內突出。?

            【答案】D?

            5、?無支護基坑的穩定性主要取決于()?。?

            A、?滑動穩定性?B、?開挖邊坡的穩定性?

            C、?基坑抗承壓水層的基坑穩定性?D、?傾覆穩定性?【答案】B?

            6、?下列方法中,()不屬于深基坑坑底穩定的處理方法?

            A、?加深圍護結構入土深度?B、?拋填大石塊?C、?坑底土體注漿加固?D、?坑內井點降水

            【答案】B?

            7、?上拔樁對環境會產生不良的影響,下列不屬于減少?上拔樁對破壞區影響范圍的措施是()?

            A、?在粘土層內,邊振邊拔,減少帶土雖?

            B、?鋼板樁表面涂抹瀝青潤滑劑、降低樁土之間的摩擦?作用?C、?拔樁次序采用間隔或分組拔樁,減少對土體的攏作?用?D、?在樁側一定范圍內注漿,增加土體的強度,增加土?顆粒的移動阻力?

            【答案】A?

            8、?基坑工程監測的內容不包括()。?A、?支護結構的水平位移?

            B、?支護結構變形測雖及內力測雖。?C、?支撐結構彎矩測雖?D、?土壓力測雖。?

            【答案】C?

            9、?下列選項中關于無支護基坑施工注意事項說法錯誤?的是()。?

            A、?施工時應注意觀察坑緣頂地面有無裂縫?

            B、?相鄰基坑深淺不等時,一般按先淺后深的順序施工?C、基坑開挖前應先做好地面排水?D、坑緣邊應留有護道,距坑緣不小于?1.0m?

            【答案】B?

            10、?環境監測應包括基坑開挖深度?()的范圍。?

            A、?3倍以內?B、?2倍以內?C、?5倍以內?D、?1倍以內?

            【答案】A?

            11、?深基坑土方開挖遵循的總體原則是?()。?A、?分層、分段、留土護壁、對稱、限時開挖,先撐后?挖?B、?分層、分塊、限時開挖支撐?C、?分層、對稱、留土護壁?

            【答案】A

            12、?在圍護結構封閉后,降水水位到開挖面以下?(),?方可進行土方開挖。?

            A、?2米?B、?1米?C、?1.5?米?D、?0.5?米?

            【答案】D?

            13、?下列說法錯誤的是()。?

            A、深基坑開挖發現土層特性與原地質報告不符,應立?即停止開挖?

            B、?開挖至設計標高,為不擾基底土體結構,需預留300?m?m厚土由人工清除? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

            C、?基坑開挖出一道支撐后,需三日后在該位置施工圈?梁、磴支撐?

            【答案】C?

            14、?開挖深度超過()的基坑(糟)的土方開挖、支護、?降水工程為超過一定規模的危險性較大的深基坑工程。?

            A、?2m?(含?2m?)?B、?3m?(含?3m)?C、?4m?(含?4m?)?D、?5m?(含?5m?)?

            【答案】D?

            15、?深度超過()的基坑(糟)支護、降水工程屬于危?險性較大的分部分項工程。?

            A、?2m?(含?2m?)?B、?3m?(含?3m?)?C、?4m?(含?4m?)?D、?5m?(含?5m?)?

            【答案】B?

            16、?深基坑工程的前期工作的主導單位是?()

            ?A、?建設單位?B、?勘察設計單位?C、?施工單位?D、?監理單位?

            【答案】A?

            ?17、基坑現場勘察與調查范圍應超過基坑開挖邊線之?外,且不得小于基坑深度的()。?

            A、?2倍?B、?3倍?C、?4倍?D、?5倍?

            【答案】A?

            18、?下列情況不適宜用高壓噴射注漿的是?()?

            A、?軟弱土層?B、?礫石直徑過大?C、?黃土?D、?砂類土?

            【答案】B?

            19、?基坑開挖應按支護結構設計規定的施工順序和開挖?深度()開挖。?

            A、?分塊?B、?分片?C、?分段?D、?分層?

            【答案】D?

            20、?錨桿水平間距不小于(),垂直間距不小于()?

            ?A、?2.0m?,?1.5m?B、?2.0m?,?2.0m?

            C、?1.5m?,?1.5m?D、?1.5m?,?2.0m?

            【答案】D?

            21、?下列那個征兆可不立即報警:

            ?A、?基坑開挖面出現隆起現象?B、?支護結構位移速率增長?

            C、?基坑周邊建筑物、道路、地面出現裂縫?D、?基坑出現流土、流沙現象?

            【答案】B?

            22、?一級基坑開挖深度達到?10m以上時現場監測頻率?應為()。?

            A、?2/天?B、?1/2天?C、?1/1天?D、?2/3天?

            【答案】A?

            23、?一級基坑圍護墻(邊坡)頂部水平位移報警值為()?

            A、?25??30mm?B、?30??35mm?C、?20??25mm?D、?35??40mm?

            【答案】A?

            24、?基坑報警值應由參與基坑工程建設的哪個責任主體?來確定:()?

            A、?建設單位?B、?設計單位?C、?施工單位?D、?監理單位?

            【答案】B?

            25、?下列支護結構可以用于基坑側壁支護等級為一級的?是哪個?()?

            A、?排樁和地下連續墻?B、?逆作拱墻?C、?土釘墻?D、?水泥土墻?

            【答案】A?

            26、?基坑側壁安全等級和重要性系數對應正確的是那?組?()?

            A、?二級為?1.10?B、?特級為1.20?C、?三級為1.0?D、?一級為?1.10?

            【答案】D?

            27、?下列不適用于土釘墻的是?()。?

            A、?基坑安全等級為二三級?B、?基坑周圍不具備放坡條件?C、?臨近有重要建筑或地下管線?D、?地下水位較低或坑外有降水條件?

            【答案】C?

            28、?基坑邊緣堆置的土方和建筑材料,一般應距基坑上?部邊緣不小于(),棄土堆置高度不應超過(),并不能超過設?計荷載值。?

            A、?2m、1.5m?;?B、?1.5m、2m?;?C、?1m、2m?;?D、?2m、1m?

            【答案】A?

            29、?混凝土排樁的施工宜采取間隔成樁的施工順序,對?于混凝土灌注樁,應在混凝土(?)后,再進行相鄰樁的成?

            孔施工。?

            A、?灌注?B、?初凝?C、?終凝?D、?達到設計強度?

            【答案】C?

            30、?基坑的設計使用期限是指設計規定的從基坑開挖到?預定深度至()時段。?

            ?A、完成建筑物設計使用年限的;?B、?完成基坑支護使用功能的;?C、?完成基坑開挖的;?D、?完成建筑物結構封頂的。?

            【答案】B?

            31、?土釘是設置在基坑側壁土體內的承受拉力與?()的?

            桿件。?

            A、?剪力;?B、?土體垂直壓力;?C、?土體側向壓力;?D、?摩擦力。?

            【答案】A?

            32、?支護結構失效、土體過大變形對基坑周邊環境或主?體結構施工安全的影響分為()、嚴重、不嚴重。?

            A、?非常嚴重;?B、?很嚴重;?C、?特別嚴重;?D、?一般嚴重。?

            【答案】B?

            33、?對采用水平內支撐的支撐式結構,當不同基坑側壁?的支護結構水平荷載、()等不對稱時,應分別按相應的荷?載及開挖狀態進行支護結構計算分析。?

            A、?基坑開挖順序;?B、?基坑支護結構類型; C、?基坑開挖深度;?D、?支護結構垂直結構荷載。?

            【答案】C?

            34、?采用混凝土灌注樁時,其質雖檢測應采用低應變動?測法檢測樁身完整性,檢測樁數不宜少于總樁數的?(),且?

            不得少于5根?

            A、?10%?;?B、?20%?;?C、?30%?;?D、?35%。?

            B、【答案】B?

            35、?錨桿檢測數雖不應少于總數的?(),且同一土層中?的錨桿檢測數雖不應少于?3根。?

            A、?5%?;?B、?10%?;?C、?15%?;?D、?20%。?

            【答案】A?

            36、?高壓噴射注漿法的施工參數應根據土質條件、加固?要求根據()確定,并在施工中嚴格加以控制。?

            A、?設計?B、?工程經驗?C、?試驗?D、?B/C?

            【答案】D?

            37、?當有地下水時,對易產生流砂或塌孔的砂土、?粉土、?碎石土等土層,應通過()確定土釘施工工藝和措施。?

            A、?施工經驗;?B、?設計要求;?C、?場地施工條件;?D、?試驗。?

            【答案】D?

            38、?當支護結構構件強度達到開挖階段的設計強度時,?方可向下開挖;對采用預應力錨桿的支護結構,應在施加預?加力后,方可開挖下層土方;對土釘墻,應在土釘、噴射混?凝土面層的養護時間大于()后,方可開挖下層土方。?

            A、?0.5d?;?B、?1d?;?C、?2d?;?D、?3d?o?

            【答案】C?

            39、?當基坑開挖面上方的錨桿、土釘、支撐未達到設計?要求時,()向下超挖土方。?

            A、?不宜;?B、?不可;?C、?不應;?D、?嚴禁。?

            【答案】D?

            40、?安全等級為一級、二級的支護結構,在基坑開挖過?程與支護結構使用期內,()進行支護結構的水平位移監測?和基坑開挖影響范圍內建(構)筑物、地面的沉降監測。?

            A、?可;?B、?宜;?C、?應;?D、?必須。?

            【答案】D?

            41、基坑圍護結構一般是在基底下有一定插入深度的?()。?

            A、?板墻結構?B、?灌筑樁?C、?鋼板樁?D、?挖孔樁?

            【答案】A?

            42、支撐的目的是減小圍護結構的變形,控制墻體的?()

            ?

            允許范圍內。?

            A、?變形?B、?差異變形?C、?彎矩?D、?剪力?

            B、【答案】C?

            43、基坑的圍護結構荷載主要來自?

            ()所產生的土壓力?和水壓力,并將此壓力傳遞到支撐,是穩定基坑的一種施工?臨時擋墻結構。?

            A、?基坑支護?B、?基坑開挖卸荷?C、?基坑上部荷載?D、?動荷載?

            B、【答案】B?

            44、?以下關于各種維護結構特點錯誤的是?()。?A、?混凝土灌注樁剛度大、施工對環境影響小、需采取?降水或止水措施?

            B、?SMW樁強度大、型鋼可反復使用、需采取降水或止?水措施?

            C、?地下連續墻強度與剛度大、適用于地層廣、隔水性?好、可兼作部分主體結構?

            D、?鋼管樁截面剛度大于鋼板樁、需采取防水措施?

            【答案】B?

            45、?當基坑開挖較淺、尚未設支撐時,維護墻體的水平?變形表現為()。?

            A、?墻頂位移最大,向基坑方向水平位移?

            B、?墻頂位移最小,向基坑方向水平位移,呈三角形分?布?C、?墻頂位移最大,向基坑外方向水平位移?

            D、?墻頂位移最小,向基坑外方向水平位移,呈三角形?分布?

            【答案】A?

            46、?基坑圍護墻墻體的豎向變位會帶來一些危害,以下?不屬于墻體豎向變位帶來危害的是?()。?

            A、?地表沉降?B、?墻體的穩定性?C、?坑底隆起?D、基坑的穩定?

            【答案】C?

            47、?基坑的()會造成地表沉降。?A、?圍護結構的水平變形?B、?坑底土體隆起?C、?支撐的變形?D、?A+B

            ?【答案】D?

            48、?確定基坑開挖方案的依據主要有?()和降排水要?求。?A、?基坑支護結構?B、?基坑平面尺寸?C、?基坑深度?D、?基坑周邊環境

            ?【答案】A?

            49、?錨桿自由段的長度不應小于(?)m,?土層中錨桿?

            錨固段長度不宜小于()m。?

            A、?5?,?6?B、?6,?5?C、?4,?5?D、?6?,?4?

            B、【答案】A?

            50、?放坡基坑施工中,分級放坡時,宜設置分級過渡平?臺,下級放坡坡度宜()上級放坡坡度。?

            A、?緩于?B、?陡于?C、?等于?D、?ABC?

            【答案】A

            ?二、多選題?

            1、?施工單位應當根據論證報告修改完善專項方案,并?經()簽字后,方可組織實施。?

            A、?施工單位技術負責人?B、?施工單位項目經理?C、?項目總監理工程師?D、?建設單位項目負責人?

            【答案】ACD?

            2、?基坑設計方案應包括()等內容。?A、?支護結構?B、?地下水控制?C、?監測?D、?試驗?

            【答案】ABC?

            3、?基坑工程驗收必須以確保()安全為前提。當設計?有指標時,以設計指標為依據,無設計指標時應按有關技術?標準和施工方案的規定執行。?

            A、?支護結構?B、?地下水控制?C、?周邊環境?D、?試驗?

            【答案】AC?

            4、?建設單位委托有資質的檢測機構對基坑影響范圍內?的建(構)筑物、道路進行()。檢測結果形成檢測報告,?由業主在檢測報告上簽名確認。?

            A、?測H放線?B、?位移觀測?C、?裂縫檢測?D、?拍照留底?

            【答案】BC?

            5、?深基坑工程是指()的土方開挖、支護、降水工程。

            ?A、?開挖深度超過3m?(含3m?)的基坑(糟)?B、?地質條件、周圍環境和地下管線復雜,?C、?影響毗鄰建筑(構筑)物安全?D、?開挖深度超過5m?(含5m?)的基坑(糟)?

            【答案】BCD?

            6、?專項方案編制應當包括()內容?

            A、?施工工藝技術?B、?質H保證資料?C、?施工安全保證措施?D、?施工計劃?

            【答案】ACD

            7、?應當參加專家論證會的人員包括(?)?

            A、?項目總監理工程師?B、?專項方案編制人員?C、專職安全生產管理人員?D、取樣員?

            【答案】ABC?

            8、?放坡基坑施工中,當邊坡有失穩跡象時,應及時米??。ǎ┗蚱渌行Т胧?。?

            A、?削坡?B、?坡頂卸荷?C、坡腳壓裁?D、坡面防護?

            【答案】ABC?

            9、?周邊環境是指基坑開挖影響范圍內包括既有()道?路、地下管線的統稱。?

            A、?建(構)筑物?B、?地下水體?C、地下設施?D、巖土體?

            【答案】ABCD?

            ?

            ????????????

            ????????

            ????????????

            10、?建設單位應根據勘察單位、基坑工程設計單位、基?坑工程施工單位的要求,提供從擬建建筑物基礎邊緣線以外?2倍以上基坑深度的水平距離范圍內的建(構)筑物的巖土?工程勘察報告、基礎圖、平面布置圖,以及()等隱蔽工程?的走向、埋深等資料,?

            A、?公用設施?B、?基礎圖?C、?市政設施?D、?地下管線?

            【答案】ACD?

            11、?施工單位應當嚴格按照專項方案組織施工,不得擅?自修改、調整專項方案。如因()等因素發生變化確需修改?的,修改后的專項方案應當重新審核。?

            A、?施工人員變動?B、?外部環境?C、?設計?D、?結構?

            【答案】BCD?

            12、?召開深基坑施工方案論證會時,建設單位、勘察單?位、施工單位及()應分別派項目負責人及相關人員參加專?家論證會?

            A、?監理單位?B、?基坑工程設計單位?C、?主管部門?D、?監測單位?

            【答案】AB? ????????

            13、?深基坑設計方案論證應包括?()主要內容。?A、?巖土工程勘察報告?

            B、?預防對周邊建(構)筑物、道路、管線等周邊環境?造成損害的技術措施是否有效?

            C、?設計依據是否符合有關技術標準?D、?方案內容是否完整、可行?

            【答案】BCD?

            14、?監理單位在基坑工程監理中,?檢查和督促()和各項?檢測工作的實施等工作。?

            A、?施工圖設計文件?B、?垃圾清運方案?C、?施工方案?D、?監測方案?

            【答案】ACD?

            15、監理單位應將基坑工程安全工作列入監理內容,針?對(),寫入監理規劃和監理實施細則。?

            A、?測雖放線方案?B、?基坑工程特點?C、?周邊環境?D、?施工工藝要求?

            【答案】BCD?

            16、?基坑工程施工單位項目部應指定專人督促()的實施。發現有危及人身安全緊急情況的,項目部應立即組織作?業人員撤離危險區域。?

            A、?基坑安全專項施工方案?B、?測雖放線方案?C、?基坑監測方案?D、環境保護方案?

            B、【答案】AC?

            17、?基坑工程施工單位如因()等因素發生變化確需修?改施工方案的,修改后的施工方案:屬深基坑的,應重新組?織專家進行論證,不屬深基坑的,應重新審核批準。?

            A、?環境保護方案?B、?設計?C、?外部環境?D、?測雖放線方案?

            【答案】BC?

            18、?放坡基坑施工中,常用的護坡措施有?()等。?A、?掛網噴漿或混凝土?B、?型鋼支撐?C、?錨桿噴射混凝土?D、?水泥抹面?

            【答案】ACD?

            19、?基坑開挖引起的基坑周圍地層移動的主要原因是?()。?

            ?A、?坑底土體隆起?B、?圍護墻的位移?C、?墻體變形過大?D、?墻體傾覆?

            【答案】AB?

            20、SMW擋土墻的特點主要表現在?()?A、?止水性好?B、?構造簡單?C、?施工速度快?D、?型鋼可以部分回收?

            21、【答案】ABCD?

            22、三、判斷題?

            1、?支護結構可采用上、中、下部以不同結構類型組合?的形式。(X)?

            2、?對松散或稍密的砂土、稍密的粉土、軟土等易坍塌?或流動的軟弱土層,對鉆孔灌注樁宜采取改善泥漿性能等措?施,對人工挖孔樁宜采取減小每節挖孔和護壁的長度、加固?孔壁等措施。(/)?

            3、?混凝土灌注樁采用沿橫向分段配置不同鋼筋數雖時,?鋼筋籠制作和安放時應采取控制非通長鋼筋豎向定位的措?施。(X)?

            4、?當錨桿固結體的強度達到設計強度的?75%且不小于?15MPa后,方可進行錨桿的張拉鎖定。?

            /)?

            5、?基坑周邊建筑物沉降監測點應設置在建筑物的結構?墻、柱上,并應分別沿平行、垂直于坑邊的方向上布設。在建筑物鄰基坑一側,平行于坑邊方向上的測點間距不宜大于?15m。垂直于坑邊方向上的測點,宜設置在柱、隔墻與結構?縫部位。垂直于坑邊方向上的布點范圍應能反映建筑物基礎?的沉降差。必要時,可在建筑物內部布設測點。?

            6、?水泥土攪拌樁施工前應根據設計進行工藝性試樁數不得少于3根?

            7、?土釘可用鋼管、角鋼等作為釘體,采取直接擊入的?方法置入土中。土釘依靠與土體之間的界面粘結力或摩擦?力,在土體發生變形的條件下被動受力,并主要承受拉力作?用。(/?)?

            8、?鋼筋混凝土拱墻結構的混凝土強度等級不宜低于?C20。?(?X)?

            9、?地下連續樁的構造要求,頂部不設鋼筋混凝土冠梁。?(x?)?

            10、?樁長主要取決于基坑開挖深度和嵌固深度,同時應?考慮樁頂嵌入冠梁內的長度。一般嵌入長度不少于?50mm。?(V)?

            11、?內支撐系統包括圍楝及支撐,水平支撐一般超過?15m,超過時,在支撐下還要有立柱及相應的立柱樁。?(V?)?

            12、?噴射混凝土面板起到對坡面變形的約束作用,面板?約束力與土釘表面與土的摩阻力無關。?(x?)?

            13、?基坑變形監測二級基坑不監測支護結構水平位移。(x?)?

            14、?基坑開挖深度小于?10m為一級基坑。(X)?15、?基坑支護結構等級分為三等級。?(/)?

            16、?維護樁頂的水平位移、垂直位移測點應沿基坑每隔?10--20m?設一點,并在遠離基坑的地方設置基準點,?位移觀?測基準點數雖不應少于三點,且應設在影響范圍以外。?

            X)?

            17、?錨桿設計的主要內容有錨桿材料的選用、布置、長?度、直徑以及設計驗算,設計驗算主要包括錨桿桿體材料強?度驗算。(X)?

            18、?錨桿張拉控制應力宜取錨桿桿體強度標準值的?0.75?一0.9?倍。(V)?

            19、?地下連續墻單元糟段長度可根據糟壁穩定性及鋼筋?籠起

            吊能力劃分,一般為?4--8m?o?(V)?

            20、?土釘墻施工的檢測要求噴射混凝土厚度應采用鉆孔?檢測,鉆孔數宜每100m?2一組,每組不應少于?4點。(X)?

            21、?立柱樁沉降測點直接布置在立柱樁上方的支撐面?上。每根立柱樁的沉降雖、位移雖均需測雖,特別對基坑中?多個支撐交匯受力復雜處的立柱應作重點測點。?

            (/)?

            22、?基坑支撐的豎向布置主要取決于基坑深度,維護墻?種類,挖土方式,地下結構的位置,一般支撐設置的標高要?避開地下結構樓蓋的位置,其豎向間距應與挖土方式有關,?采用機械 挖土時,其間距不小于?3m?o?(V)?

            23、?為保證地下結構施工及基坑周邊環境的安全,對基?坑側壁及周邊環境采用的支擋、加固與保護措施。?

            (X)?

            24、?土釘或復合土釘墻采用分層分段方法進行土方開?挖,每層土方開挖的底標高應低于相應土釘位置,距離宜為?200mm??500mm,每層分段長度不應大于?25m。(X)?

            25、?高壓噴射注漿法進行坑內土體加固施工應采用分?區、分段、間隔施工,相鄰兩樁施工間隔時間不應小于?24h?<?

            (x)?

            26、?水泥土攪拌樁搭接施工的間隔時間不宜大于?

            24h?;?當超過24h時,搭接施工時應放慢攪拌速度。?(/)?

            27、?支護結構等級為一級的排樁結構施工完成后只檢查?混凝土強度和樁身完整性。(X?)?

            28、?當基坑潛在滑動面內有建筑物、主要地下管線時,?不宜采用土釘墻。(/)?

            29、?重力式水泥土墻適用于淤泥質土、淤泥基坑,且基?坑深度不宜大于?8m。(?x)?

            30、?懸臂式混凝土灌注樁直徑宜大于等于?600mm?,樁?中心的間距不宜大于樁直徑的?2.0倍。(V

            ?


            網友評論 more